Post Posté le 31/03/2011 à 18:24:51    Sujet du message : Sciences physiques - 2007 - BTS Systèmes constructifs bois et habitat
La fin de la correction de l'étude thermique est fausse. Il ne faut pas ajouter les résistances pour calculer une résistance d'ensemble (démarche valide pour une association de parois en série ; ici, c'est de l'association en parallèle). Si on voulait vraiment la résistance moyenne de l'ensemble, il faudrait d'abord calculer le coefficient de transmission surfacique (l'inverse de la résistance) en faisant une moyenne pondérée des coefs par les surfaces de chaque élément, mais ce n'est pas demandé....
Les flux et puissances thermiques sont bons, il suffit de les ajouter pour obtenir le total des pertes !
P1 = 1737+58.8+307+80.8 = 1040.9 W environ, ce qui fait un total d'environ 22 48 kWh à compenser (P x 90 x 24 / 1000) soit un coût de 172 euros au final.